Игорь 27.11.2012 12:02
Из материалов следующего сайта, (www.tmelekt.ru) следует, что можно изготовить сушильную камеру для древесины из 40 футового контейнера круглогодичного действия на основе ПЛЭН. Как специалистов по данному продукту прошу Вас прокомментировать следующие вопросы:
1. Насколько такой процесс сушки возможен,
2. как влияет агрессивная среда (при выделении влаги из древесины, а это кислоты и т. д.), на ПЛЭН.
3. Какая теплоизоляция контейнера необходима для сохранения тепла внутри контейнера.

Надеюсь на ответы.

Ответ:
Здравствуйте, Игорь.
Интересно, почему Вы меня об этом спрашиваете, я имею ввиду вообще сушку древесины.
Не скрою, что я работал в ООО "Теплый мир электро" и достаточно хорошо знаю директора Александра Львовича Зверева.
Не по наслышке знаком с их сушками на основе ПЛЭН. Метод запатентован, Александр Львович - один из патентообладателей.
Через мои руки прошли не один десяток этих сушек. В общем метод работает, не смотря на различные мнения в интернете.
Условия для сушки - объем помещения в 5 раз должен превышать объем древесины, теплоизоляция должна обеспечивать температуру внутри не менее 5-8 градусов, учтите, что в процессе сушки 5 м3 древесины выделяется около 10 кВт энергии, очень важна вытяжная вентиляция с достаточным притоком свежего воздуха (из 1 м3 древесины 95% влажности выделяется до 300 л воды!).
Лучше на все вопросы может ответить Зверев. Позвоните ему, можете сказать, что я его очень рекомендовал, разговор будет более конструктивным.
От себя скажу, что никакой уникальности использования ПЛЭН именно производства Челябинска нет - можно применять любые (практически) пленочные теплые полы, лучше производства Кореи, можем и мы Вам поставить данную продукцию.
ПЛЭН очень устойчив к агрессивным средам - не стоит переживать!
Надеюсь, что мой ответ Вас удовлетворил. Удачи! Благодарю за интерес к нашей работе.С уважением, Игорь Сергеев

Алексей 29.10.2012 11:21
Около 80 км. от Екатеринбурга. Двухэтажный дом 150 кв.м., стены - бризолит, пол 1 этажа - пустотные перекрытия, утепленные сверху 12 см. полистиролбетона (подвала нет)плюс чистовой пол, утепление кровли - ковер толщиной 20 см. из эковера (плюс паро-влагоизоляция)по черновому деревянному потолку. Ввод 380 вольт, разрешенная мощность - 15 кВт. Тариф 1.81р. день и 0.84 ночь. Чистовые потолки планируются подвесные из ГВЛ по металлическому профилю (ячея - 60х60 см.) Какое возможно решение по применению плэн? Сколько это может стоить в плане монтажа "под ключ" и в плане эксплуатации? Спасибо.

Ответ:
Здравствуйте, Алексей.
1. Настоятельно рекомендую рассмотреть вопрос о наружной теплоизоляции стен дома, минимальная толщина - 50 мм (минвата или другое). Так дом получается достаточно утеплен снизу и сверху, но для стен будет мало. У нас есть клиент с подобным домом из бризолита (см. http://uttd.ru/gallery?p=1), стены не очень качественно собраны (я Вам во вложении еще фото приложил), когда я на выставке встретился с производителями бризолита и начал задавать вопросы из моего практического опыта, то двое человек меня попросту отвели в сторону и откровенно признали все недостатки. Если эта тема интересна - давайте поговорим по телефону об этом.
2. При таком варианте чистовой отделки применяется плэн шириной 500 мм. Монтаж плэн нам лучше и правильнее по сути выполнить после монтажа каркаса для ГВЛ.
3. Расход электроэнергии без дополнительной теплоизоляции будет около 2700 кВт*час в месяц при -20 снаружи и +20 внутри. Если сделаете наружную теплоизоляцию, то расход снизится до 1100 кВт*час в месяц. В рублях это будут такие цифры - 3500 и 1400 руб./мес. Вам решать о необходимости дополнительной теплоизоляции.
4. Цена. 186 000 руб. предоплата 50%. На подготовку 3-5 дней.. Монтаж займет 2-3 дня. Окончательный расчет после приемки системы отопления. Что в этой цене. Проект, плэн и их монтаж, отдельная электропроводка, электрический шкаф с дополнительной электроаппаратурой, терморегуляторы (ручные) в каждой комнате, 2 года гарантии на электромонтажные работы и материалы, 15 лет гарантии на плэн.
5. Еще, Алексей, Вы ничего не сказали о входной группе, она есть? Если ее нет, то обязательно планируйте две двери с расстоянием между ними не менее 400 мм.
Если заинтересовались - звоните 201 0018, всегда рад помочь!
Благодарю за вопрос. С уважением, Сергеев Игорь.

Михаил 10.10.2012 23:14
делаю автомойку 1 пост дело подходит кпринятию решения изчего сделать поталок?натяжные поталки можно? а если можно то какие в дольнейшем будут проблемы

Ответ:
Добрый вечер, Михаил.
Я более чем уверен, что практичнее всего сделать чистовую отделку потолка в автомойке из пластиковых панелей. Натяжной потолок более уязвим. Рано или поздно встанет вопрос о его чистке... Грязные брызги на потолке оставят свой след. Для комнаты клиента и обслуживающего персонала - годится, а для самой мойки считаю, что нет. С точки зрения отопления на плэн, подходят оба покрытия. Благодарю за вопрос, удачи!

Никита 03.10.2012 07:20
Добрый день, интересует вот такой вопрос.
Есть дом в свердловской области 200кв, в основе дома кирпич и бетон, то есть очень холодный, вопрос Хватит ли мощности технологии ПЛЭН для него, обогревать нужно квадратов 130????

Ответ:
Добрый день, Никита.
Благодарю за интерес к нашей работе!

Если толщина стен из кирпича менее 600 мм, перекрытие из бетонных плит без теплоизоляции, а пол - железобетон, тогда такое помещение отапливать любой системой будет невыгодно. Если Вам нужно это помещение (Вы - собственник), то необходимы вложения в теплоизоляцию. Я могу проконсультировать Вас по этому вопросу, опишите по-подробнее из чего сделаны ограждающие конструкции. Можете мне позвонить, если объект не далее 100 км от Екатеринбурга - мой приезд бесплатен.

Лукавить не буду, если взять обычный гараж из шлакоблока и разместить там плэн, то они в морозы его не отопят - слишком большие теплопотери. Если у Вас нечто подобное, то выход один - печное отопление.

Сергей 10.07.2012 07:28
Добрый вам день. Я правильно понял, что необходимо заводить для Плэна 380В. И еще вы есть как организация в Вологодской области. Если есть то где ? Планирую отапливать дом 70 кв. Кто мне может помочь?

Ответ:
Здравствуйте, Сергей.
1. Для отопления Вашего дома необходима электрическая мощность в 7-7,2 кВт, нагрузка бытовых приборов, которые могут быть одновременно включены дополнительно может составлять еще 3-5 кВт. Т.е. суммарная мощность может составлять от 7 до 13 кВт. Для однофазной сети это большая нагрузка и подключение к трехфазной сети снизит токовую нагрузку на сеть. Номинальное напряжение любых ПЛЭН, как правило, равно 220 В. Токовой нагрузкой ограничена выделенная мощность - для однофазной сети 5 кВт, для трехфазной 15 кВт.
2. В Вологодской области нашего представительства нет, но, наверняка, есть кто-то, кто с таким же энтузиазмом продвигает такие системы отопления. Мы можем выслать Вам комплект отопления для самостоятельного монтажа с подробной инструкцией. Цена составит 56 000 руб. Условия поставки - 100% предоплата после подписания договора. Доставка транспортной компанией до ближайшего к Вам города за наш счет. В комплект поставки входят:
-монтажно-техническая документация и инструкция по монтажу
-электрический бокс с коммутационной аппаратурой
-комплект ПЛЭН
-комплект терморегуляторов.
Вам необходимо будет купить провода, согласно нашей спецификации (или мы можем укомплектовать), кабельные каналы и кое-какие мелочи еще.
Благодарю за вопрос и интерес к нашей работе! С уважением, Игорь Сергеев

Наталья 01.07.2012 23:43
Здравствуйте!
У нас в доме скоро год установлено отопление плэн. Очень довольны.Но хочется закрыть пленку натяжными потолками. В связи с этим вопрос: не пострадает ли натяжной потолок от нагрева-остывания.Может быть вы сможете ответить на этот вопрос.Заранее спасибо.

Ответ:
Наталья, здравствуйте.
Делайте смело любые натяжные потолки - они не пострадают! Рекомендую присмотреться к натяжным потолкам из ткани, особенно матовой - очень красиво и без швов, но цена выше... Благодарю за вопрос, с уважением, Игорь Сергеев.

Дмитрий 12.06.2012 01:20
Дом из 22 оцилиндрованного бревна. Площадь 190 м.кв. Ивановская область. Бревно положено на льноватин и дополнительно пробито джутом с двух сторон Крыша утеплена 20 см. утеплителя, пол 15 см.
1. Собираемся поставить плэн. Достаточно ли утепления?
2. Собираюсь подготовить поверхность следующим образом - к балкам обрешетка (доски) и фольгированный утеплитель. Этого достаточно, или необходима обязательно другая подготовка? После установления плэна планируется обрешетка брусом и вагонка (2 этаж) и доска дюймовка (1 этаж)

Ответ:
Добрый день, Дмитрий.
1. Теплоизоляция отличная и ее достаточно.
2. Для закрепления плэн достаточно сделать обрешетку чернового потолка "через доску". Это лучший вариант, если применяете влажный лес (влажность более 25%). При включении отопления доска начнет интенсивно выделять влагу - будьте к этому готовы! Дополнительную теплоизоляцию из фольгированного изолона можно не применять. Толку от её использования мало, только как дополнительную паро-гидроизоляцию.
Хочу предупредить по поводу выделения влаги из балок перекрытия, если Вы их закрыли пароизоляцией (ИзоспанВ или подобное), то влага за пределы пароизоляции не выдет, какой бы стороной ее не положили - шершавой или гладкой. Это касается как потолка, так и пола. Если Вам это интересно, напишите как выполнена и какими материалами теплоизоляция пола и потолка.
Благодарю за интерес к нашей работе! Спасибо за вопрос, с уважением, Игорь Сергеев.

Андрей 13.05.2012 04:17
Здравствуйте. У нас 2х этажный красного кирпича дом, общ.полощадь-125 кв.м . сеть- 220В. Можно ли поставить плэн и как лучше утеплить дом, а может и не стоит утеплять стены? они ,- 60 см толщиной

Ответ:
Андрей, добрый день. Мы провели расчеты по тепловому сопротивлению стен Вашего дома. Вот , что получилось.
Теплопроводность красного полого кирпича равна 0,44 Вт/(м*С), при этом тепловое сопротивление Rт=1/0,44=2,27(м*С)/Вт, т.к. у Вас толщина стены составляет 0,6 м, то тепловое сопротивление стен Вашего дома равно 2,27*0,6=1,36 это в 2 раза меньше рекомендуемых значений для проживания в Вашей полосе 2,8-3,2. Для того, чтобы достичь требуемых значений по тепловому сопротивлению, необходимо добавить слой теплоизоляции толщиной 57 мм из материала с теплопроводностью 0,04 Вт/(м*С). Это может быть минеральная вата, пенопласт и т.д.
Как получена эта цифра? Берем рекомендуемое значение теплового сопротивления 2,8. Из него вычитаем тепловое сопротивление существующих стен 1,36 получаем 2,8-1,36=1,44. Таким тепловым сопротивлением обладает теплоизолятор с теплопроводностью 0,04 толщиной 57 мм. 1/0,04=25 25/1,44=17,36 во столько раз толщина теплоизолятора меньше метра, т.е. 1/17,36=0,057
Можете, как крайний случай, выполнить теплоизоляцию внутри, но при этом точка росы при -35 снаружи и +25 внутри будет находиться в теплоизоляторе. Обязательно применяйте паро-гидроизоляцию! Иначе минеральная вата промокнет! Благодарю за вопрос, с уважением, Игорь Сергеев.
--

Ильнур 10.04.2012 21:41
Добрый день!
Нашел вас на форуме http://www.vasko-service.kz/forum_topic.php?thread_id=85
Скажите пожалуйста, я живу в Казахстане, Астана, хочу заказать у вас пленку на дом 120 м2.
Какая цена плэна будет для меня? Нужна пленка и схемы подключения. Электрик есть. И вообще возможна ли доставка к нам в Казахстан?
Заранее спасибо за ответ!

Ответ:
Здравствуйте, Ильнур.
Поставку в Астану выполнить можем. Комплект для дома площадью 120 кв.м.будет стоить 88 000 руб. В комплект входит монтажно-техническая документация со схемой подключения, пленочные нагреватели, терморегуляторы, доставка до Астаны. Для расчета плэн от Вас потребуется экспликация помещений с размерами.
Благодарю за вопрос, с уважением, Игорь Сергеев

Сергей 21.03.2012 07:08
1) загородный дом. площадью 150 м2 + гараж 28 м2 отапливать планируем 100 м2 + гараж но не на полную мощность. Дом на территории садоводческого кооператива. Нужно ли заводить 380 или 220 хватит?
2) если закрыть плэн натяжным потолком, не уменьшится ли его теплоотдача? ведь между плэн-ом и пленкой потолка будет воздушная прослойка.

Ответ:
1. Для отопления и проживания в таком доме необходимо завести 380 В. Для однофазной сети такая нагрузка будет велика и. к тому же, велик риск снизить напряжение для всех соседей. Потом начнутся жалобы, пересуды и т.д. Настоятельно рекомендую завести 380В.
2. Натяжной потолок никак не препятствует теплоотдаче, даже не сомневайтесь.
Сергей, могу предложить экскурсию на ближайший к Вам объект. От Вас только желание! Позвоните, если надумаете, мой телефон в Екатеринбурге 201 00 18. Благодарю за вопрос. С уважением, Игорь Сергеев.